KRZ: wygrana licytacja agregatu prądotwórczego od syndyka, ale brakuje SZR i są ślady wycieku paliwa — co przy odbiorze?
M
Marcin_z_malej_firmy
Wygrałem w KRZ licytację agregatu prądotwórczego 80 kVA z masy upadłości małej firmy produkcyjnej i mam wyznaczony odbiór na przyszły tydzień. W opisie była informacja, że agregat jest kompletny i sprawny, ale przy oględzinach po wpłacie ceny okazało się, że nie ma szafy SZR, a pod zbiornikiem paliwa widać świeże ślady wycieku. Syndyk twierdzi, że sprzedawany był sam agregat w stanie zastanym, bez dodatkowego osprzętu. Nie wiem, czy przy protokole odbioru powinienem jakoś opisać te braki i rozbieżności, czy po prostu odebrać sprzęt, żeby nie stracić terminu. Czy ktoś miał podobną sytuację przy odbiorze agregatu od syndyka po licytacji w KRZ?
Odpowiedzi (4)
F
FarbaSpec
2026-08-10 16:56
A w protokole oględzin albo w opisie licytacji było wprost wpisane, że SZR jest częścią zestawu? Bo „kompletny i sprawny” przy agregacie 80 kVA może być różnie rozumiane, zwłaszcza jeśli syndyk teraz twierdzi, że sprzedawał sam agregat. Przy odbiorze spisałbym dokładnie brak szafy i ślady wycieku w protokole, z datą i zdjęciami, żeby nie wyszło później, że uszkodzenie powstało po odbiorze. Czy w ogłoszeniu były zdjęcia szafy SZR albo jakikolwiek wykaz wyposażenia?
M
Marcin
2026-08-10 16:56
Tu bym ostrożnie rozdzielił dwie rzeczy: brak SZR może być sporny tylko wtedy, jeśli z opisu albo zdjęć jasno wynikało, że jest w komplecie, natomiast świeży wyciek przy odbiorze koniecznie wpisałbym do protokołu. Masz zapis ogłoszenia albo zdjęcia z licytacji, gdzie widać szafę SZR?
A
Atryk
2026-08-10 17:20
Odpowiedź do Marcin
Tu bym ostrożnie rozdzielił dwie rzeczy: brak SZR może być sporny tylko wtedy, jeśli z opisu albo zdjęć jasno wynikało, że jest w komplecie, natomiast świeży wy
Marcin dobrze to rozdziela: przy SZR kluczowe będzie, co dokładnie było w ogłoszeniu i na zdjęciach, a wyciek paliwa koniecznie opisać przy odbiorze, najlepiej ze zdjęciami. Masz zapis aukcji z KRZ sprzed wpłaty?
K
Krzys
2026-08-10 17:03
Przy odbiorze spisałbym dokładny protokół z brakującą szafą SZR i śladami wycieku, najlepiej ze zdjęciami, bo potem będzie ciężko wykazać, że taki był stan na miejscu. Masz w obwieszczeniu albo regulaminie licytacji wpisane, co konkretnie obejmowała „kompletność” agregatu?